• Benvenuti su RaspberryItaly!
Benvenuto ospite! Login Login con Facebook Registrati Login with Facebook


Valutazione discussione:
  • 0 voto(i) - 0 media
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
Tags
amp feedback relé pin gpio input

GPIO - PIN Input & feedback Relé
#11
Non volevo "costringerti" a usare gli shelly, il mio non è che un consiglio. Sono apparecchietti secondo me molto interessanti e sarei curioso di provarli io stesso. Certamente, sul lato sicurezza, hai assolutamente ragione (quindi meglio usarlo per le luci che per le tapparelle che possono essere un punto di ingresso).
Per tutto il resto, sopratutto quando si ha a che fare con tensioni di rete, non posso non sottolinearti che le norme prevedono che sugli impianti ci metta mano solo chi ha conoscenza e capacità di farlo. Se tu non ne hai, fatti fisicamente aiutare da chi ne ha. Dietro un collegamento che agli occhi di un inesperto è banale, si nascondono concetti di fisica e di elettrotecnica (campo elettrico, campo elettromagnetico, radiofrequenza, effetto joule, effetto hall, capacità e induttanze parassita...) che in fase di progetto e realizzazione devono essere tenute in debito conto. Si studiano a scuola per anni. Pochi post o un solo libro non potranno mai colmare questo gap.
Poi, naturalmente, qui ti diamo tutto l'aiuto possibile, sottoforma di consigli, ma la realizzazione fisica non si può fare a distanza
Una scheda di input che non costi una fortuna, potrebbe essere questa.
Ma occorre valutare delle cose : una porta con i pin? La porta è alimentata? Avrà un contatto in chiusura pulito (in quel caso, una scheda che adatti gli ingressi non è indispensabile) ; lo stato di un relè 230? Basta prendere un relè con un contatto in più, uno comanda il carico e l'altro lo usi come contatto pulito per la segnalazione (anche qui, una scheda di ingresso, non servirebbe).. Ma se mi parli di tensioni superiori a 3V, allora si che serve (le tensioni devono essere adattate, meglio se optoisolate, prima di andare nel RaspberryPi, in modo che non possano mai superare i 3,3V, anche a carattere transiente).

Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Risposta
#12
L'impianto verrà comunque supervisionato da un elettricista Zzed, devo far rompere in alcuni punti e mettere delle scatole oltre a cambiare tutto il quadro elettrico dove andrà anche il Raspberry ma ho bisogno di strutturare il tutto e non perdere tempo con prove sul momento, devo essere certo sul come procedere dopo aver verificato la fattibilità e magari con la programmazione già fatta così da cablare solo definitivamente... Mi confronterò di tanto in tanto con l'elettricista, che non fa elettronica, quindi ho bisogno di voi per queste cose più specifiche e gli leggerò anche le vostre intuizioni.
Per il momento mi rileggo le vostre repliche e cerco di approfondire prima di chiedervi più dettagliatamente, aspettatevi un mio feedback più tecnico prossimamente grazie a entrambi


Inviato dal mio Mi 9T utilizzando Tapatalk
Risposta
#13
(02/02/2020, 09:42)ippogrifo Ha scritto: 1) Il segnale di "bussata"  proveniente dal posto esterno essendo a 12VAC dovrebbe essere raddrizzato (ponte di diodi) e livellato (condensatore elettrolitico da qualche centinaio di uF 16/24 Vl) e poi applicato tramite partitore resistivo o fotoaccoppiatore all'ingresso per garantire l'isolamento galvanico.
2) fotoaccoppiatore per garantire l'isolamento galvanico

Ciao Ippogrifo, ho trovato questo... potrei usarlo in entrambi i casi?  https://www.amazon.it/HiLetgo-Voltage-Detection-Measurement-Arduino/dp/B081CNFHF8

In merito al punto 2) - la porta - ha le seguenti caratteristiche:
- comando di apertura opto isolato 8-30 VDC/VAC 
- alimentazione da 8 a 30 VDC 30W

Non ho la porta con i cavi a disposizione ma ci sono 8 pin di cui 2 sono per l'alimentazione (a cui collegherò un alimentatore 12VDC) e con il modulo relé dovrei poter comandare l'apertura porta e poi tra gli altri 8 pin ce ne saranno 1-2 che mi danno lo stato della porta. 

Cosa ne pensi? Potrebbero fare al caso mio questi moduli per il basso voltaggio? Ti ringrazio
Risposta
#14
Sono partitori di tensione che dividono per 5: se viene applicata una tensione di 15V iningresso restituiscono in uscita 3V. Con una tensione di 12V si avrebbe in uscita 2,4V; potrebbero andare bene ma 2,4V sono un po bassini. Meglio questo modulo con 4 ingressi optoisolati: https://www.plexishop.it/it/modulo-optoi...anali.html#
Risposta
#15
Buondì,
Ma sono 4 canali ad un pin... Dovrei collegare solo il positivo?

Inviato dal mio Mi 9T utilizzando Tapatalk
Risposta
#16
No, il modulino non va bene (o meglio vanno bene le uscite verso il RPi ma non gli ingressi che devono essere separati).
Quello a cui volevo riferirmi è di questa tipologia: https://it.banggood.com/817-Optocoupler-...rehouse=CN.
Un ingresso ed una uscita per ciascun canale.
(anche questo se serve subito: https://www.amazon.it/gp/product/B07VG27...UTF8&psc=1)
Risposta
#17
Grazie

Inviato dal mio Mi 9T utilizzando Tapatalk
Risposta
#18
Volevo aggiornarvi confermando che con questo prodotto la bussata del citofono viene ricevuta dal PIN in input correttamente:
https://www.amazon.it/HiLetgo-Voltage-De...B081CNFHF8] https://www.amazon.it/HiLetgo-...suremen...B081CNFHF8
La porta con l'elettroserratura ancora non é in mio possesso e ci vorranno un po' di mesi prima di poter testarlo... ma vi aggiornerò, ora inizio a lavorare sul riconoscimento della tensione a 230v.
Ancora grazie

Inviato dal mio Mi 9T utilizzando Tapatalk
Risposta
  


Vai al forum:


Navigazione: 1 Ospite(i)
Forum con nuovi Post
Forum senza nuovi post
Forum bloccato
Forum Redirect