08/08/2016, 13:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08/08/2016, 13:11 da Chaosblade.)
Funziona così il mio modulo:
Vite sinistra/centrale/destra
In mancanza di eccitazione: sinistra/centrale sono chiusi mentre centrale/destra è aperto
a relè eccitato centrale/destra sono chiusi mentre sinistra/centrale è aperto
quindi come nella foto ho preso come comune il centrale ponticellandolo collegato ad un polo del trasformatore e portando la connessione ad una sola morsettiera che poi diventerà un collegamento unipolare con un filo di ritorno delle eletrovalvole, mentre il collegamento a relè eccitato che diventa chiuso centrale/destra, ho collegato ad ogni vite di destra un singolo cavo che va ad ogni morsettiera.
Puntando il tester a relè eccitato su morsettiera numerata e morsettiera unipolare ho 24V in corrente alternata, scollegando il relè il tester non vede più nulla un 3,00 e poco meno.
Ad ogni modo tornando al problema dei relè invertiti ho risolto!!
Se può essere utile a chiunque ben venga in futuro.
Ho eseguito putty e loggato
sudo -i
nano sudo /srv/rpirrigate/daemon/GPIOClass.py
ho avuto accesso ad un edit e ho modificato STATE_ON - "LOW" e STATE_OFF - "HIGH"
invertendo HIGH su STATE ON e LOW su STATE OFF
e ora funziona!!
E' ufficiale! Funziona tutto.
Grazie a Zzed che mi sei stato vicino per tutto questo tempo che oltre aver dato un senso alla mia spesa e tempo perso che poteva essere vanificato senza il tuo aiuto, mi hai risparmiato molti mal di testa.
Vite sinistra/centrale/destra
In mancanza di eccitazione: sinistra/centrale sono chiusi mentre centrale/destra è aperto
a relè eccitato centrale/destra sono chiusi mentre sinistra/centrale è aperto
quindi come nella foto ho preso come comune il centrale ponticellandolo collegato ad un polo del trasformatore e portando la connessione ad una sola morsettiera che poi diventerà un collegamento unipolare con un filo di ritorno delle eletrovalvole, mentre il collegamento a relè eccitato che diventa chiuso centrale/destra, ho collegato ad ogni vite di destra un singolo cavo che va ad ogni morsettiera.
Puntando il tester a relè eccitato su morsettiera numerata e morsettiera unipolare ho 24V in corrente alternata, scollegando il relè il tester non vede più nulla un 3,00 e poco meno.
Ad ogni modo tornando al problema dei relè invertiti ho risolto!!
Se può essere utile a chiunque ben venga in futuro.
Ho eseguito putty e loggato
sudo -i
nano sudo /srv/rpirrigate/daemon/GPIOClass.py
ho avuto accesso ad un edit e ho modificato STATE_ON - "LOW" e STATE_OFF - "HIGH"
invertendo HIGH su STATE ON e LOW su STATE OFF
e ora funziona!!
E' ufficiale! Funziona tutto.
Grazie a Zzed che mi sei stato vicino per tutto questo tempo che oltre aver dato un senso alla mia spesa e tempo perso che poteva essere vanificato senza il tuo aiuto, mi hai risparmiato molti mal di testa.