Messaggi: 6,915
Discussioni: 263
Registrato: Mar 2015
Reputazione:
366
Alcune caldaie moderne hanno un pannello comandi remoto, da installare in casa. Gli installatori lo chiamano "termostato", ma non lo è. Comunica con la caldaia tramite BUS a due fili, quindi usano quelli che prima venivano usati per il termostato.
Lo avevo anche io con la mia Riello, lo ho tolto subito perché (incredibile ma vero) riporta i comandi, ma non è dotato di una sonda per rilevare la temperatura in casa.
Messaggi: 66
Discussioni: 4
Registrato: Nov 2015
Reputazione:
1
07/11/2021, 00:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07/11/2021, 00:34 da incrys.)
In realtà questo ha una sonda che rileva la temperatura interna + comunica con la sonda esterna...
Però da quello che sono riuscito a capire almeno dai primi test, sembra che il contatto della caldaia non sia pulito e di conseguenza andando ad attivare il relè del rpi altro non faccio che cortocircuitare il "termostato" e quindi lo stesso si spegne....
Ho appena pensato ad una alternativa e cioè impostare questo "termostato" al massimo ed interrompere solo uno dei due fili passando dal relè, in questo modo dovrei spegnere ed accendere il controllo a piacimento... Non mi piace molto però non avere poi il controllo manuale della caldaia...
Al momento mi sarebbe sufficiente capire come diavolo montare un cronotermostato su sta caldaia, non essendo mai in casa è indispensabile per me avere almeno una schedulazione giornaliera... Altrimenti partirà un salasso in gas...
Sulla tua riello alla fine avevi solo questo comando remoto e per installare un normale cronotermostato hai dovuto trovare il contatto sulla caldaia?
Messaggi: 144
Discussioni: 5
Registrato: Apr 2016
Reputazione:
20
07/11/2021, 09:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07/11/2021, 09:49 da gianpic69.)
Buongiorno a tutti
ho cercato e visionato il manuale di istruzioni della caldaia e a pagina 16 si fa riferimento a un morsetto CR indicato come “ contatto alternativo al TA”.
Probabilmente la soluzione più semplice è quella di inserire nella stessa canalina attuale due ulteriori fili che arrivino alla caldaia e collegarvi l’uscita del T4.
Se il termostato fornito con la caldaia non ha funzioni particolari, in alternativa lo si può rimuovere e acquistare un banale termostato manuale ( non cromotermostato ) come quelli della Fantini e Cosmi da 10€ E collegarlo in parallelo ai due fili che arrivano dalla caldaia.
Ovviamente i due fili, lato caldaia, andranno scollegati dal morsetto Bus e collegati al morsetto CR
Saluti
GP
Messaggi: 66
Discussioni: 4
Registrato: Nov 2015
Reputazione:
1
Grazie ippogrifo per il suggerimento, ma sfortunatamente è necessario avere la caldaia sempre accesa, visto che viene utilizzata anche per l'acqua sanitaria...
Grazie gianpic69 per lo sbattimento nel leggere le istruzioni :-)
Il tuo suggerimento era balzato alla mente anche a me, c'è però un dubbio... Sulle istruzioni viene si citato il CR, ma da utilizzare con un dispositivo ad hoc e cioè un controllo remoto della caldaia più evoluto (Home Plus).
Se noti infatti, sulle stesse istruzioni viene indicato di collegare il controllo remoto eliminando un ponticello posto fra i contatti 5 e 6, da qui mi sono dato la spiegazione del perché si spegnesse il controllo remoto quando attivavo il rpi (cortocircuitando vado a riattivare il ponticello che in realtà mi isola il controllo remoto...
Lo sapevo io che cambiare la caldaia sarebbe stata una pesca non indifferente... :'(
Messaggi: 1,224
Discussioni: 4
Registrato: Apr 2016
Reputazione:
130
Per test: se scolleghi i due fili provenienti dal remote control ed inserisci il ponticello tra i terminali 5 e 6, la caldaia si accende per il riscaldamento? Se si e successivamente ne scolleghi un filo dalla morsettiera, si spegne ?
Messaggi: 6,915
Discussioni: 263
Registrato: Mar 2015
Reputazione:
366
però lo schema elettrico dice proprio quello: di default c'è ponticello tra morsetti 5 e 6, se vuoi mettere un termostato ambiente (TA), togli il ponticello e collega l' il suo contatto, se invece vuoi usare il comando remoto (CR), togli il ponticello, non mettere TA ma a quei due morsetti collega il CR.
Non puoi usarli assieme.
Messaggi: 66
Discussioni: 4
Registrato: Nov 2015
Reputazione:
1
Si in teoria dovrebbe essere così, anche se vedendo questo comportamento anomalo ho un po' di paura nel fare queste prove non essendo il proprietario dell'appartamento...
Devo provare a sentire l'assistenza e chiedere banalmente "se volessi collegare un cronotermostato?" E vedere che mi rispondono...